Полная версия этой страницы:
Carel Co3 не стартует
Доброго времени суток ! После года работы возникла проблема с контроллером СО3 в приточной вент.установке бассейна. При включении проходит загрузка и появляется стартовое меню:
Нажмите для просмотра прикрепленного файланажатие на "Enter" переключает курсор с верхней строки на нижнюю. Меню програмирования доступно, но пароль 0077 не принимается и дисплей возвращает меню прг. Info даёт следующую информацию :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Возможно кто-то сталкивался с подобным, подскажите в каком направлении рыть ? На плате присутствовали следы окислов от влажной среды. Могло ли это повлиять ?
reversing
11.9.2014, 7:35
Судя по сброшенным часам, для начала стоит померять напряжение на backup батарейке и скорее всего поменять ее.
Часы - это результат экспериментов. По аналогии с компьютером пытался сбросить в дефолт йметодом снятия батареи, но потом на форуме прочёл, ято батарея поддерживает только часы.
Igorchello
11.9.2014, 22:12
Судя по экранам обнулились все параметры в энергонезависимой памяти. Скорее всего из-за какого-либо скачка напряжения.
Выход - либо восстанавливать их ручками из меню. Но скорее есть специальные переменные, не выведенные в меню и доступные программисту. Тогда ничего не получиться. И вообщее это сложно.
Проще всего перезалить программу в контроллер, если она у Вас есть. Либо писать заново.
Kagamine Len
12.9.2014, 6:40
Цитата(Old44 @ 11.9.2014, 0:26)

Не помню, какие кнопки, но можно нажать и включить питание. переменные обнулятся. возможно так и сделано.
На фото есть № телефона, туда наверно нужно позвонить для начала.
К сожалению телефон не отвечает, а сброс произошёл скорее всего по одной из двух причин - либо из за сырости в помещении замкнули дорожки ( вся плата в белых разводах и в нескольких местах черная от гидролиза, в том числе и между ног проца ), либо обслуживающий персонал котеджа нерусской национальности шаловливые ручки приложил. При включении контроллера и удержании двух различных кнопок можно попасть в меню адреса пульта или в сервис. Но там только квадратики и нет никаких символов. Вопрос к спецам : если надыбаю программу через какой стык прошивать/заливать ? К сожалению установка досталась по наследству и никакой документации и наклеек не сохранилось.
Вон через тот зелёненький можно что над дисплеем
Всё главное узнаете на сайте Карела и у его представителя дальше будут вопросы помогут и на форуме - мне реально здесь помогли года 4 обратно
Сейчас не занимаюсь
Из Carel нельзя считать программу для редактирования.
Так что дозваниваться до производителя и искать исходники или переписывать с нуля по существующей схеме и логике работы.
Надо было раньше делать backup программы, тогда простая смена контроллера и вливание в него backupa спасла бы ситуацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.